Sancho
Benutzer
- Registriert
- 30.12.2006
- Beiträge
- 668
- Punkte Reaktionen
- 6
- Wissensstand
- Bastler mit Reparaturerfahrung
Hersteller: Marantec Comfort 515 Drehtorantrieb
Typenbezeichnung: Control x.51
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Endabschaltung ohne Funktion bei einem Antrieb (Platine mit Hallgeber)
Meine Messgeräte::
Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?:
Nein
Guten Morgen... seit Jahren brauch ich mal wieder Eure Hilfe.
Drehtorantrieb erfasst über Hallgeber nicht mehr di Endstellungen.
Kleine Platine (Bild) versorgt die Hallgeber nicht mehr.
Bei der Intakten vom 2. Antrieb kommen noch die 6,9 V raus. Bei der defekten funktioiert nur der Antrieb aber keine Versorgung der Hallgeber. Hat jemand Erfahrung oder kennt die Bauteile auf der Platine? Ich mach heute Abend noch schärfere Fotos.
Vg Sancho
Edit.... Wie bekomme ich Bilder in den Anhang? Ging früher anders
Typenbezeichnung: Control x.51
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Endabschaltung ohne Funktion bei einem Antrieb (Platine mit Hallgeber)
Meine Messgeräte::
Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?:
Nein
Guten Morgen... seit Jahren brauch ich mal wieder Eure Hilfe.
Drehtorantrieb erfasst über Hallgeber nicht mehr di Endstellungen.
Kleine Platine (Bild) versorgt die Hallgeber nicht mehr.
Bei der Intakten vom 2. Antrieb kommen noch die 6,9 V raus. Bei der defekten funktioiert nur der Antrieb aber keine Versorgung der Hallgeber. Hat jemand Erfahrung oder kennt die Bauteile auf der Platine? Ich mach heute Abend noch schärfere Fotos.
Vg Sancho
Edit.... Wie bekomme ich Bilder in den Anhang? Ging früher anders