Das Elektronik-Portal
 

Tricom E230 G 24/50 B50-FP PULS Defekt im Netzteil

Toto1
Benutzer
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Bochum
Alter: 50
Beiträge: 107
Dabei seit: 10 / 2005
Karma: 0
Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Betreff:

Tricom E230 G 24/50 B50-FP PULS Defekt im Netzteil

 · 
Gepostet: 16.09.2018 - 19:45 Uhr  ·  #1
Hersteller: Tricom

Typenbezeichnung: E230 G 24/50 B50-FP PULS

E-Nummer:

kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Defekt im Netzteil

Meine Messgeräte::
Analog/Digital Voltmeter
Oszilloskop

Schaltbild vorhanden?:
Nein


Hallo,
ich habe hier von meiner Arbeit ein Ladegerät für Ameisen in dem am Stromeingang vor der Sicherung ein NTC durchgebrannt ist. Auf dem Teil ist leider nichts mehr zu erkennen. Ich habe nur folgende Angaben bzw. Fotos, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.

Ich kann komischerweise keine Bilder hochladen..
wombi - ladyplus45
Benutzer
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Alter: 55
Beiträge: 4633
Dabei seit: 02 / 2015
Karma: 330
Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Betreff:

Re: Tricom E230 G 24/50 B50-FP PULS Defekt im Netzteil

 · 
Gepostet: 16.09.2018 - 21:23 Uhr  ·  #2
Schiffhexler
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Beiträge: 15648
Dabei seit: 03 / 2006
Karma: 2917
Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Betreff:

Re: Tricom E230 G 24/50 B50-FP PULS Defekt im Netzteil

 · 
Gepostet: 17.09.2018 - 10:38 Uhr  ·  #3
Moin Toto1

Das fällt nicht unter Haushaltsgeräte, dein Thread habe ich verschoben nach
Sonstige-Reparaturtipps = LINK

Gruß vom Schiffhexler

:)
Toto1
Benutzer
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Bochum
Alter: 50
Beiträge: 107
Dabei seit: 10 / 2005
Karma: 0
Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Betreff:

Re: Tricom E230 G 24/50 B50-FP PULS Defekt im Netzteil

 · 
Gepostet: 17.09.2018 - 19:52 Uhr  ·  #4
Hier die Bilder, vielleicht hat ja wer einen Schaltplan oder so.

Gruß, Thorsten
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: 01.jpg ( 344.19 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: 02.jpg ( 274.09 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: 03.jpg ( 387.04 KB )
Titel:
Information:
Toto1
Benutzer
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Bochum
Alter: 50
Beiträge: 107
Dabei seit: 10 / 2005
Karma: 0
Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Betreff:

Re: Tricom E230 G 24/50 B50-FP PULS Defekt im Netzteil

 · 
Gepostet: 21.09.2018 - 20:07 Uhr  ·  #5
Hi,
es handelt sich hier nicht um einen NTC sondern um einen Varistor wie ich herausgefunden habe.
Leider war das nicht der einzige Fehler, da ist noch mehr durchgebrannt.
Hat keiner einen Schaltplan oder sonstiges?
Werde mal den Hersteller anschreiben....vielleicht helfen die mir weiter.

Gruß, Thorsten
Gewählte Zitate für Mehrfachzitierung:   0

Tags für dieses Thema

Tricom, E230, 2450, B50FP, PULS, Defekt, Netzteil