L
löwenherz
Gast
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: E-Nr.: B1RKM13001/03, FD-Nr.: 8404000479
Chassi: ?
Vorhandene Messgeräte: Oszilloskope
Schaltplan vorhanden: Nein
Dein Wissensstand: Blutiger Anfänger
Fehlerbeschreibung und Nachricht:
Ich habe bei einem mobilen Klima-(Split-)Gerät von Bosch (ein B1 RKM 13001) das Problem, dass sich der Kompressor ständig abschaltet, bevor die am Innenteil eingestellte Soll-Temperatur erreicht ist. Er springt an, läuft für ca. eine Minute und schaltet sich dann wieder ab. Ein paar Minuten darauf das gleiche Spiel, wiederholt sich endlos. So kriegt das Ding den Raum natürlich nie kalt.
Nun würde man als Verdächtigen vielleicht erst mal das Thermostat vermuten. Das scheint allerdings in bester Ordnung zu sein. Zwei Techniker vom Bosch-Kundendienst, die den eigentlichen Fehler zwar auch nicht beheben konnten, haben das überprüft und an der Stelle nichts gefunden.
Meine Idee: ich verdächtige den Walzenlüfter im Innenteil des Geräts. Der scheint nämlich irgendwie eine Macke zu haben und läuft die meiste Zeit wohl nicht mit voller Kraft (manchmal tut ers noch, aber nicht oft und nie für mehr als ein paar Minuten am Stück, wie eine Art Wackelkontakt, wobei Wackeln am Gerät allerdings nichts gebracht hat). Auch funktioniert der Wahlschalter für die Lüfterleistung nicht mehr wie er soll. Beim Umschalten zwischen den zwei Leistungsstufen ist keine Änderung im Luftzug zu bemerken, bei Wahl der größeren Stufe ist lediglich ein deutliches lauteres Brummen als bei der kleinen Stufe zu vernehmen (allerdings kein Brummen im Sinne von mit höherer Leistung laufender Lüfter, sondern ein komisches Brummen, als ob da irgendwas nicht so rund läuft, wie es soll). Das war früher mal anders.
Okay, nun sitzt der Temperatursensor für das Thermostat direkt vor dem Verdampfer, durch den der Lüfter die zu kühlende Luft zieht. Angenommen, der Lüfter läuft zu langsam und kann die gekühlte Luft nicht schnell genug abtransportieren, dann wäre es ja denkbar, dass der Temperatursensor zu früh die erreichte Soll-Temperatur meldet (da sich die kalte Luft in dem Bereich staut) und das Thermostat den Kompressor zu früh abschaltet.
Als der Bosch-Kundendienst hier war, hatten die Jungs das Gerät auseinandergenommen und laufen lassen, wobei der Fehler dann dummerweise nicht aufgetreten ist. Der Lüfter lief für meine Begriffe zwar immer noch mit zu geringer Leistung und der Wahlschalter hatte immer noch wie oben beschrieben keine wirkliche Funktion, aber der Kompressor wurde nicht abgeschaltet und das Gerät lief munter weiter. Nun liegt allerdings wenn das Gehäuse entfernt ist, der Temperatursensor mehr oder weniger frei, soll heissen, die kalte Luft kann sich an der Stelle nicht mehr so gut stauen, was natürlich das ganze Problem verdecken könnte. Für die Techniker war ich als Kunde allerdings grundsätzlich ein Idiot und für Hinweise in der Richtung waren die Leute nicht empfänglich.
Desweiteren: wenn der Lüfter gerade mal will und ein paar Minuten mit normaler Leistung läuft (was er ja manchmal kurzzeitig tut, wie oben erwähnt) und dann noch zufällig während dieses Zeitfensters der Kompressor anspringt, dann läuft er auch schon mal ein paar Minuten durch. Früher oder später fängt der Lüfter dann jedoch wieder an zu schwächeln und das Spiel beginnt von vorn.
Frage: ergibt meine Erklärung für irgendjemanden hier einen Sinn? Und besteht die Möglichkeit, dass ich so ein Problem mit meinen Kenntnissen selbst reparieren kann? (ich kann löten, messen, hab ein Multimeter, könnte mir sogar ein Oszilloskop leihen und hab Grundkenntnisse in Elektrotechnik, aber eigentlich fast null Praxis.)
Sorry für den langen Roman, bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße,
Richard
Typenbezeichnung: E-Nr.: B1RKM13001/03, FD-Nr.: 8404000479
Chassi: ?
Vorhandene Messgeräte: Oszilloskope
Schaltplan vorhanden: Nein
Dein Wissensstand: Blutiger Anfänger
Fehlerbeschreibung und Nachricht:
Ich habe bei einem mobilen Klima-(Split-)Gerät von Bosch (ein B1 RKM 13001) das Problem, dass sich der Kompressor ständig abschaltet, bevor die am Innenteil eingestellte Soll-Temperatur erreicht ist. Er springt an, läuft für ca. eine Minute und schaltet sich dann wieder ab. Ein paar Minuten darauf das gleiche Spiel, wiederholt sich endlos. So kriegt das Ding den Raum natürlich nie kalt.
Nun würde man als Verdächtigen vielleicht erst mal das Thermostat vermuten. Das scheint allerdings in bester Ordnung zu sein. Zwei Techniker vom Bosch-Kundendienst, die den eigentlichen Fehler zwar auch nicht beheben konnten, haben das überprüft und an der Stelle nichts gefunden.
Meine Idee: ich verdächtige den Walzenlüfter im Innenteil des Geräts. Der scheint nämlich irgendwie eine Macke zu haben und läuft die meiste Zeit wohl nicht mit voller Kraft (manchmal tut ers noch, aber nicht oft und nie für mehr als ein paar Minuten am Stück, wie eine Art Wackelkontakt, wobei Wackeln am Gerät allerdings nichts gebracht hat). Auch funktioniert der Wahlschalter für die Lüfterleistung nicht mehr wie er soll. Beim Umschalten zwischen den zwei Leistungsstufen ist keine Änderung im Luftzug zu bemerken, bei Wahl der größeren Stufe ist lediglich ein deutliches lauteres Brummen als bei der kleinen Stufe zu vernehmen (allerdings kein Brummen im Sinne von mit höherer Leistung laufender Lüfter, sondern ein komisches Brummen, als ob da irgendwas nicht so rund läuft, wie es soll). Das war früher mal anders.
Okay, nun sitzt der Temperatursensor für das Thermostat direkt vor dem Verdampfer, durch den der Lüfter die zu kühlende Luft zieht. Angenommen, der Lüfter läuft zu langsam und kann die gekühlte Luft nicht schnell genug abtransportieren, dann wäre es ja denkbar, dass der Temperatursensor zu früh die erreichte Soll-Temperatur meldet (da sich die kalte Luft in dem Bereich staut) und das Thermostat den Kompressor zu früh abschaltet.
Als der Bosch-Kundendienst hier war, hatten die Jungs das Gerät auseinandergenommen und laufen lassen, wobei der Fehler dann dummerweise nicht aufgetreten ist. Der Lüfter lief für meine Begriffe zwar immer noch mit zu geringer Leistung und der Wahlschalter hatte immer noch wie oben beschrieben keine wirkliche Funktion, aber der Kompressor wurde nicht abgeschaltet und das Gerät lief munter weiter. Nun liegt allerdings wenn das Gehäuse entfernt ist, der Temperatursensor mehr oder weniger frei, soll heissen, die kalte Luft kann sich an der Stelle nicht mehr so gut stauen, was natürlich das ganze Problem verdecken könnte. Für die Techniker war ich als Kunde allerdings grundsätzlich ein Idiot und für Hinweise in der Richtung waren die Leute nicht empfänglich.
Desweiteren: wenn der Lüfter gerade mal will und ein paar Minuten mit normaler Leistung läuft (was er ja manchmal kurzzeitig tut, wie oben erwähnt) und dann noch zufällig während dieses Zeitfensters der Kompressor anspringt, dann läuft er auch schon mal ein paar Minuten durch. Früher oder später fängt der Lüfter dann jedoch wieder an zu schwächeln und das Spiel beginnt von vorn.
Frage: ergibt meine Erklärung für irgendjemanden hier einen Sinn? Und besteht die Möglichkeit, dass ich so ein Problem mit meinen Kenntnissen selbst reparieren kann? (ich kann löten, messen, hab ein Multimeter, könnte mir sogar ein Oszilloskop leihen und hab Grundkenntnisse in Elektrotechnik, aber eigentlich fast null Praxis.)
Sorry für den langen Roman, bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße,
Richard